website logo
Auteur
avatar
Lukycold

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - Fuite d' eau sur réseau d' eau


Posté : 22-02-2014 01:40 icone du post

Oui et cela est même sans doute la quantité d'air que tu a trouver dans le réseau et le problème est que si pas mégarde ils remis sans purgé he bien tu te retrouve avec tout cet air brasser.

et pour purgé sa il faut du temps et essayer de le faire en statique (pompe à l'arrêt) et de temps en temps tu remet les pompe pendant 10 à 15 seconde pour délogé l'air piégé dans les sections ou il n'y a pas de purgeur.

Le mieux c'est de trouver les colonnes principal et purgé manuellement.

A+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7994&forum=148