Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » HMT sur réseau glycolé
Posté : 24-02-2014 10:37
salut a toi .
de la même façon que la qualité de tes tuyauteries agira directement sur la pdc/ml de ton réseau le type de fluide agira lui aussi sur le calcul.
il est clair que l'énergie de pompage nécessaire sera supérieur(moteur plus gros) dans la cas d'un glycol fortement dosé par rapport a de l'eau pure.
cela va jouer principalement sur la courbe de ton réseau c'est cette courbe qui te permet ensuite de dimensionner tes pompes .
bref, passer un réseau de glycol a non glycol n'est pas bon et risque de surcharger les moteurs puisque moins de pdc dans le réseau.
d'un autre coté passer de eau pure a glycol va faire chuter ton débit et le rendement global de ton instal.
j'ai vu des exemples concret de client plus malin qui pour palier a l'évolution de leur usine on voulu "doper "leur chiller en faisant chuter le régime d'eau (donc glycol oblige).
résultat : bidon et plein de problèmes par la suite, aucune perfs supplémentaires fort fort fort foufou
j'ajouterais que le seuil de protection ne se fixe pas a la légère et ne dois jamais descendre en dessous de -13°C pour le MEG a cause de la sedimentation que cela risque d'engendrer
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8003&forum=148