Posté : 24-02-2014 18:22
Bonsoir
Un peu vaste comme question mais on va essayer. Certains organes que je te donne sont souvent intégrés au groupe d'eau glacée soit d'office soit en option
En sécurité tu dois trouver:
- un contrôleur de débit
- un filtre sur l'entrée eau glacée
- un pressostat manque d'eau
- un thermostat ou sonde antigel
- purgeur
En régulation:
- thermostat ou sonde régulation
- vanne de réglage de débit (équilibrage )
- vanne 3 voies
- pompe
Voila pour moi mais je suis certain d'en avoir oublié....
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas