Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » arrêt brusque ventlo condenseur


Posté : 06-03-2014 19:44 icone du post

Citation : Mateo 

Bonjour,

Il me semble avoir eu déja ce problème après qu'un technicien soit passé sur la PAC. Il avait changé un contacteur mais n'avait pas fait attention en câblant le contacteur.
En grande vitesse le moteur tournait dans le bon sens et en petite vitesse il changeait de sens. Le moteur avit tenu 1 an avant d'être hors service.

Reprend le câblage des contacteurs, il me semble que les bobines sont en 24v.

Bon courage 

Bonjour,
Bien vu.... +1
Je suis prêt a ouvrir les paris que tu as raison ...
Xavier