salut les copains.

merci fabrice pour les codes, cependant je pense qu'ils ne sont pas valables pour une régul GR3.

j'en profite pour vous raconter la petite histoire d'un groupe de 600 KW qui a perdu la boule et envoyer ses compresseurs sans controle ni régule ....
ET PAF l'échangeur a plaque!!!!
snif snif

l'explication : sur cette régul tous les paramètres, consignes et réglages sont hébergés dans l'afficheur et dans mon cas la communication entre l'afficheur et "l'automate" ne fonctionnais plus .
je ne sais toujours pas pourquoi mais il semblerait que durant le weekend le groupe ai lancé ses compresseurs sans controles, d'ou une prise en glace de l'écahngeur.

je précise que cette machine est en maitre/esclave , en fait ce sont deux petites groupe de 300 KW assemblé ensemble avec un seul armoire elec, du coup il y a tout en double dedans et deux automates (un maitre et un esclave)

les programmes horaires ,la mise en marche et la consigne d'eau se change sur le maitre qui prend la main sur l'esclave et le fait fonctionner.

hors le weekend le groupe maitre ne fonctionne pas pas arrêt sur programme horaire.

donc avis a tous méfiez vous si vous remplacer un afficheur ce n'est pas qu'un simple afficheur TOUT EST DEDANS (heures des CP, consignes, paramétres, seuil HP , BP etc...)
changer un afficheur reviens a remplacer la mémoire de la machine .

sur une autre machine ou un conna... avait invalidé 3 compresseurs sur 4 par l'afficheur et bien sur changé le mot de passe ( 00 00 00 d'usine) sans le laissé et bien j'ai changé l'afficheur et ca y est paramétres et MDP revenus a zéro !!!

j’espère que cela vous évitera de vous faire piéger, ne commandé jamais l'automate sans son afficheur !!

je deviens bon en AERMERDE help