website logo
Auteur
avatar
phill001

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » les mésures du surchaufe et sousrefroidisement dans les groupes d'eau glaceé


Posté : 21-03-2014 13:06 icone du post

sur une vis de chez trane, avec un evaporateur tubulaire, la surchauffe est callée electroniquement à 3.5
sur une vis lennox, 5 ou 6...
mais tout cela reste parametrable.

sur un piston ou un scroll... sc = 5, sr entre 5 et 10 en fonction tp de l'air... mais à 1 ça marche!

la tolerance d'un compresseur au liquide ne depend pas de ce qu'il se passe derriere...(chambre froide, gec....)

Philippe

Message édité par : phill001 / 21-03-2014 13:38