Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » probleme de débit???
Posté : 23-03-2014 19:42
Salut les givrés!
Si tes piquages sur ta bache sont l un en face de l autre (arrivé primaire -> Départ secondaire et la meme chose pour les retour) et qu il n y a pas de dérivateur soudé sur les entrées du ballon c est normal,en gros piquage en H, l eau dans son élan qui arrive et aspiré de suite par le circulateur secondaire. Du coup suivant la fréquence et donc le débit du secondaire, ca facilite plus ou moins le travaille de la pompe primaire, d ou les variations d intensités !
Après si tes piquages sont croisés je ne sais pas !
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8134&forum=148