Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » probleme de débit???
Posté : 23-03-2014 21:19
Salut Frigopathe,
Premièrement est tu sur d'avoir les débits sur ton secondaire? car je suppose que tu n'est pas le premier sur cette instal!
A tu les éléments afin de voir quel est le débit nominal a la mise en service sur l'ensemble des tes terminaux?
Effectivement pas d’intérêt à avoir des vannes trois voie sur une variation de tes pompes secondaires.
Les pompes secondaires sont elle d'origine sur cette instal? Ou il y a t il eu des travaux sur le ou les réseaux?
Il y a un truc qui m'échappe dans ton installation
Et pour ton primaire il est rare de voir des pompes au taquet de leur intensitées ou alors cela a été modifier. Attention au sur débit sur échangeur tubulaire
A plus
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8134&forum=148