website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » probleme de débit???


Posté : 23-03-2014 22:16 icone du post

Bonsoir, il te faut l'historique de l'install car si des rajouts importants, il est possible que l'install soit à 100% ou plus car effectivement ta plage de variation sur 3 Hz est étrange, on utilise pas un variateur sur si peu de variation.
Questionne tes collègues ,,car si chacun fait sa sauce tu te retrouves avec une soupe imbuvable .
As tu essayé de fonctionner à 30/60 et 100% histoire de voir ce que ça raconte.
Pas de gros DT sur échangeur principal? Encrassement, filtres, je sais c'est basique , mais c'est la base .



Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8134&forum=148