Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » charge d'huile
Posté : 28-04-2014 19:16
Bonsoir,
ramener le FF vers la ligne liquide (HP) ; faire tomber de la sorte la BP (pression carter) à 0Bar. (sorte d'arrêt par pump-down)
ensuite introduire l'huile par un des raccords se trouvant sur le carter du compresseur.
refermer
tirer au vide la BP
réouvrir le circuit et remettre en route.
à+
bizarre quand même : pas de vanne à l'aspi
Message édité par : Aircofrigo / 28-04-2014 19:20
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8281&forum=148