En fait ce qui se passe c'est que comme tu as des vannes 3 voies sur ta distribution, le retour est plus bas que ce qui est normalement prévus.

En gros si tu fait du -7/-3°C bah il y a de grandes chances que tu fasse du -7/-5°C, tant que tu sera pas a 100% sur la distribution bah tu n'aura pas -3°C en retour. Donc l'incidence du by-pass est moindre^^