Posté : 10-05-2014 21:41
salut,
adel,
il n'y a pas de pompes internes aux groupes, les pompes mentionnées sont les pompes principales. Dans le cas des CTA, chacune d'entre elle est équipée d'une pompinette
fifi,
dans l'architecture mentionnée, une pompe donne normalement le débit pour les 2 GEG, isoler un GEG reviendrait donc à doubler le débit dans l'autre GEG. Dans le cas présent, il n'y a pas de secours.
motiok,
effectivement les DT sont petits.
Je tacherais de voir cet été, en période chaude en général les 2 groupes sont à 100%, l'étendue des DT avec V3V ouvertes à fond.
a+