Salut probleme,

Si j'ai bien compris tu n'a pas le débit nominal sur ton installation?

A tu vérifier le delta P de l'échangeur? Apparemment celui de la pompe est correcte?

Quel pression a tu en BP sur le circuit qui ne fonctionne pas?

depuis combien de temps a tu l'entretient sur cette machine?

Donc ta machine ne tourne qu'avec 50% des compresseurs, bizarre que ton delta ne soit pas un peux plus fort que 0.8°C

Quand à ta valeur on dirai que tu a une limite basse de consigne, et à 10°C on dirait que cela est en régulation entrée échangeur.

A+