Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Problème de refroidissement
Posté : 14-05-2014 07:55
Faudrait déjà descendre la consigne a 7°C ça serait bien pour commencer a faire tourner les compresseurs et faire des relevés corrects. Une HP basse et une surchauffe élevé, si c'est au moment du démarrage forcement...
Le régulateur est un Carel pCO ? il doit y avoir une touche programme quelque part, faut chercher les limite inférieur / supérieur et descendre l'inférieur de 10 a 7 °C. Pour le mot de passe, généralement 0000 ou 0021, regarde dans la doc sinon revient ici avec le
modèle du régulateur.
Si tu trouve pas cette valeur inférieur évite d'essayer de bidouiller d'autre paramètres sans savoir exactement a quoi ça corresponds.
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D