website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Problème de refroidissement


Posté : 16-05-2014 06:33 icone du post

Salut et bonne journée à tous.
Demarco, c est normal que le retour "5c" soit plus elevee que le depart "3, 5c".
Par contre ca cloche au niveau des temperatures qu il donne. Bon il ne precise pas quant est ce qu il les aprises. Et ca manque d info.
Est ce un circuit glycole ? Pour quel regime d eau ? 12/7 ? Quelle application, clim confort ou refrigiration?
Lorsque tes 2 compresseurs sont parties, qu'elles étaient les pressions ? Les Tº ?
Pour du confort, ton depart est trop bas, et ta sécurité evap aurai du enclenchér deja a 5c ( sauf circuit réfrigération ou glycole).
Si tu y retourne donne nous plus d info. Les pression hp/bp-les Tº entree/sortie d eau (Tº lu sur le pco et comparées avec ton thermomètres)- la SC/SR. Avec un deltat sur l eau de seulement 1, 5k tu peux deja eliminer un manque d eau a l evap.
Pour ceux qui connaissent c est quel fluide le fx100 ?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8335&forum=148