Posté : 25-05-2014 10:07
Salut et bonne journée à tous
cette semaine , mon collègue posté sur le site, m a appelé , car tout le monde se pleins qu il fasse trop chaud.
je lui explique que c'est normal, puisque les groupes ne sont pas autonomes.
Que c'est la regule sauter qui enclenche les groupes en fonction de la température du ballon eau chaude.tant que l eau chaude est superieure a la consigne sauter s en tappe que le ckrcuit eau glacée soit à 20 ou plus foufou.
vue qu il n y a pas de demande en chaud, la temperature du ballon reste la meme durant 3 a 4 heures. Donc pas possible de produire de l eau glacée.
Je lui demande de basculer en mode été . Resultat, la gtc est bloquée en mode hiver. Impossible de basculer. Ils ont interdit le basculement
.
en inter saisons la gtc est sensée basculer automatiquement pour produire de l eau glacée. Mais que nini, rien, nada, wallou.
vu qu il veullent faire des économies, ils se servent pas des groupes. Ils passent par l echangeur puits pour évacuer les calories et ainsi refroidir le reseau eau glacée. Pourquoi pas. Ce n est pas une mauvaise idée. Mais la gtc n est pas paramétrée pour ca.
resultat, j etait obliger de forcer les tetes de vannes a 100% côté puits. Forcer manuellement les pompes evaporateurs. Mettre a l arret les GEG la pompe d3 circulation eau chaude. Il n y aura plus de production d eau chaude via les groupes. Ni d eau glacée non plus.
Bref, ce site est une vrais mine d or en terme de bizareries. Ca doit etre un cas d ecole qui devra etre etudier pour eviter les memes conneries au futur.
l an1lyse fonctionnel qui m a ete fournie apres m etre demerder a faire le basculement, n a ete signée ni par l instalateur, ni par sauter, ni par le client.
et pour cause, l analyse fonctionnelle est a l ouest par rapport aau fonctionnement reel.
l analyse fonctionnelle, pour ceux qui ne connaissent pas = c est en gros expliciter en théorie le fonctionnement d une installation. En l'occurrence l instalation dit je t emme.... a l analyse fonctionnelle, je fait ce que je veux quand je le veux et sur tout ce que je peux comme je le peux.
pour les schemas je les fairai quand j interviendrai avec Trane.
cordialement