Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Selection Pompe
Posté : 22-06-2014 00:17
J'ai déjà mon débit d'eau donné par le fournisseur . Avec un débit d’eau de 20,8 m³/h minimum et 59 m³/h maximum selon la documentation. Avec un régime -4/0 , j'ai à -4 => 128,3 kW soit avec de l'eau glycolée Le débit corrigé (Qc) est : (Pfc x 0,86)/∆T*1.10 => (128,1 x 0,86)/5*1.10 = 24,24 m³/hCet article provient de Le site des frigoristes