Posté : 22-06-2014 11:19 icone du post

Je dis pas le contraire pour ton débit que tu as besoin, ce que je dis c'est que tu résous le problème a l'envers.

C'est la perte de charge du réseau qui va te permettre de tracer une ligne horizontale et de croiser tes courbes de pompes. Tu saura que tu ne peux pas prendre une pompe en dessous.

Au croisement avec une courbe du descend verticalement et t'aura le débit que la pompe produira.

Ton logiciel, pourquoi pas sauf que je pense qu'il te donne les PdC pour 1 m de tuyauterie... 27,99 mmCE ça fait 0.02799 mCE

Ton courbier est en mCE ^^


php" target="_blank" class="" class="noir">http://www.conversiondesunites.com/pression-pa-atm-bar-mpa-mh20-mm hg-psi.php

a+