Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Selection Pompe
Posté : 22-06-2014 12:32
Ok Motiok, sa parait fastidieux chaque tronçon ..
Je me démande si j'ai vraiment besoin de réaliser tout ça car la békane est équipé de Régulation auto-adaptative et Contrôleur de débit d’eau
Au niveau de la vitesse, 1,5 m/s est cohérent ?
Je vais calculer les pertes de charges singulières pour le tronçon le plus défavorable, et j'additionnerais les pertes de charges linéaires pour avoir les pertes de charges totales.
En ayant sélectionner une pompe en fonction d'un débit d'eau, admettons que je trouve une perte de charges élevé correspondant à la pompe donc surdimensionné, étant donné que celle çi est à vitesse variable "Le fonctionnement repose sur l’ajustement précis du débit d’eau nécessaire à une installation lors de la mise en service de l’appareil, puis au maintien de celui-ci dans une plage mini/maxi à l’aide d’une mesure en continu de la pression différentielle aux bornes de la pompe. Le variateur de vitesse intervient ensuite en fonction des évènements survenant sur le réseau hydraulique, tel que des fermetures ou des ouvertures de vannes, en rétablissant le débit d’eau de consigne. "
Je me demandais si sa posé vraiment problème, puisqu'il semblerait que l'important est d'avoir le bon débit d'eau.
Message édité par : Flash021 / 22-06-2014 17:32
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8476&forum=148