Posté : 30-06-2014 19:54 icone du post

Salut à tous,

Ayant réparé une fuite au niveau du condenseur d'un groupe froid AQUACIAT 2 LDC900, j'ai procédé au remplacement des filtres déshydrateur, de la vidange d'huile des 2 compresseurs du circuit concerné et au remplissage en huile neuve. Un tube d'égalisation d'huile, avec voyant, relie les deux compresseurs.

J'ai remplie en huile, par dépression pendant mon tirage au vide, jusqu'à ce que le voyant soit au niveau maxi.
A la mise en marche de l'insatllation, le voyant d'huile se vide quasiment totalement et se remplie en, à peine 4s, après l'arrêt de l'installation.

Trouvez-vous ça normale ?

Dans le cas où je voudrait faire un appoint, comment dois je procéder vu que l'insatllation est maintenant chargée et sous pression ?

Merci pour votre retour