Bonjour à tous,

J'ai un souci sur un Chiler Carrier 30 GX qui m'affiche le défaut 60 "basse surchauffe de refoulement". J'ai appellé Carrier pour savoir comment était calculé cette surchauffe mais la personne n'a pas su trop me répondre. Dans le code panne ils disent que c'est un différentiel mais, calculé comment? entre la température de refoulement et ? Aprés j'ai en effet une température de refoulement trés basse que j'ai du mal à expliqué "25°c". J'ai pensé à l'economiseur? c'est pas ça, qd je ferme la vanne de l'eco la température HP ne remonte pas. La sonde HP? non plus, au thermomètre j'ai réellement 25°c Un vis peut elle en cas de problème bipasser la BP ds la HP ce qui expliquerer mon pb..Je suis un peu perdu en plus je suis à l'etrangé et les infos sont encore plus compliqués à obtenir. Si qqe peut m'aider je serai ravi..

Merci
je pense donc je me trompe
Descartes
 


Salut greg,

comme le dit Adrien,passez par la case présentation et les réponses suivront
@+

je pense donc je me trompe
Descartes
 


Greg,

Désolé je n'avais pas vu votre présentation foufou

en effet une température de 25°c au refoulement est excessivement basse
(je suppose au 134 a ).
Si Hydrauliquement rien n' est a signaler (débit,filtre,encrassement échangeur ),je me pencherai sur le détendeur électronique.
Si vous travaillez sur une condensation a eau peut être une température d'eau trop froide.
Je ne pense pas a un soucis sur le compresseur,a moins qu'il fasse un drôle de bruit .
Ayant très peu de données je partirai là dessus

Bon week end a tous