website logo
Auteur
avatar
frigo90

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Chiler Carrier 30HX defaut 60


Posté : 05-08-2014 20:11 icone du post

cette Vem est enclenché à la mise en service du compresseur, elle isole simplement le compresseur.
si il y a une vem sur un corps laiton en équerre, c'est elle est qui régule ton débit de fluide et donc ton refroidissement moteur.
Avant de sortir le fluide fait la chose suivante, dans la boite à borne du compresseur tu as les sondes de température moteur un commun, puis sonde 1 et sonde 2, tu change de sonde de température au cas ou se soit elle qui dérive.
C'est des fils bruns avec des connecteurs transparents.

Par hasard tu as pas un gros delta T au Déshy?

bon courage et bonne recherche.
Adrien


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8638&forum=148