website logo
Auteur
avatar
Matime

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Pertes de charges réseau eau glacée


Posté : 28-11-2014 22:45 icone du post

Tu dois prendre les PdC de chaque ventilo convecteur + Pdc linéaires réseau + Pdc singulières réseau

et pour ta puissance elle est égale a la puissance de l’ensemble de tes ventilo convecteur qui est égale à la puissance de ta source.

Message édité par : Matime / 28-11-2014 22:52


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9124&forum=148