Salut chris.

je vois ton problème, drôle de demande de ton client

as-tu pensé a faire un double échange pour être tranquille au niveau de ta machine frigo ? dans ce cas la tu pourrais prendre n'importe quel machine standard (et donc peu onéreuse) glycolé le circuit primaire et ensuite prévoir un échangeur multitubulaire pour refroidir le secondaire en eau claire.

qu'en pense tu ?

une autre solution que je vois c'est un refroidisseur de marque SOREMA spécifique pour ta demande ,ils sont spécialisé dans la production d'eau douce a 1°C pour les process agro et la boulangerie .

je te donne un lien :

http://www.refroidisseur.fr/web2/sorema_process_fr/exemples-de-realisations-s orema_p_44.html

jette un coup d’œil et tiens moi au courant, on a déjà bossé avec eux en agro .

je pense tout de même que ma première idée sera moins onéreuse mais demandera un peux plus de boulot de ta part (c'est souvent pas plus mal)

a pluche et bonne néné