Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » groupe d'eau glaçée eau claire à 2°c
Posté : 01-01-2015 17:45
salut les hommes.
@motiok : merci pour les infos sur les échangeurs noyés, je connaissais pas ces détails sur la fabrication des tubes !!!
c'est bien de bosser chez un constructeurs parfois fortich
@ chris :
j'ai pensé a autre chose de plus facile pour toi :
un refroidisseur avec échangeur coaxial placé dans un bac tampon
d'eau pure, jusqu'ici rien d'extraordinaire mais si tu met ce refroidisseur dans un local hors gel et que tu gaine son refoulement d'air tu es tranquille pour les souci de gel .
petit hic : trouve ce genre de refroidisseur pour 200 KW, va en falloir plusieurs
après ce qui risque c'est ta pompe mais sérieusement tant que ça tourne tu risque pas de casser quoi que ce soit avant au moins -5°C.
j'ai en souvenir un groupe lennox a l'eau pure que l'on a retrouvé un matin avec les tuyaux entrée/sortie gelés (sortie a -8°C de mémoire), la faute a un contacteur compresseur resté collé .
moralité : aucune casse (merci le multitubulaire)
@lucky : ca fait plaisir de te relire, on a notre phase d'absence du forum en même temps mon copain
a pluche jesors
Message édité par : chouchen56 / 01-01-2015 17:49
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9261&forum=148