Exact pas de deshy , attention au Pdc en en mettant un , j'ai eu des problèmes .
Nettoyage filtre hydraulique. Remplacement des sondes échangeurs avec son connecteur , bien vérifier les paramètres du prodialog, les éventuels délestages compresseur/ pompe. Faire une récup fluide et recharge neuve si manque .
Les détendeurs déconnent dans le temps , si tu fais une récup profite de les remplacer.
Niveau huile.
Vérifier les températures maxi mini en chaud et froid et ajuster, inutile de monter au deal de 43/45 ° c en chaud , en froid selon la nature du fluide côté hydraulique ,pas plus bas que 5 °c.
Reprendre les paramètres usines mais avant s'assurer que les unités intérieure soient clean, au niveau propreté échangeur , et regul. , les v3v grippent dans le temps et bousillent les servomoteurs . Vérifier la présence de purgeur sur le circuit en point haut, la pression sur la membrane du vase d'expansion à vide .
Les servomoteurs mettent du temps a réagir , te presses pas , patiente 2 minutes pour voir un effet .
Voilà pour commencer .
Essai d'avoir les anciens bons d'interventions .