         Posté : 21-02-2015 19:41 
climrankine & adelclimatisation
Bonsoir à vous et merci d'avoir répondu  
Le petit cylindre noir est donc une pompe à huile!! d'accord je pensais que c'était une électrovanne....  jesors  
Merci beaucoup pour ton explication super détaillée 
adelclimatisation
 c'est donc un système de retour d"huile d'accord :)
Pour cette image 
climrankine http://www.climrankine.com/photo1.JPG
l'échangeur  sert à refroidir le compresseur? J'ai un petit soucis avec le "motor cooling liquide"
Le fluide change d'état dans la conduite lorsqu'il entre dans l'échangeur juste avant d'être envoyé dans le compresseur non? Le liquide étant incompressible il n'y a que du gaz qui entre dans le compresseur.
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes