Posté : 04-03-2015 18:29 icone du post

Salut

Quelle est la marque et la référence de ton variateur de vitesse ?
Est tu sur de ton branchement électrique et pressostatique ?
Est ce que l'alimentation électrique du variateur est bonne ?
C'est un variateur neuf ?

Sinon comme toi je vérifierai en premier que le transducteur donne les bonnes informations au régulateur. Ensuite si le transducteur fonctionne vérifier les réglages de régulation.
Et si tout est ok il y a d fortes chances que ton variateur soit hs
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas