website logo
Auteur
avatar
Alexis59

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » GROUPE FROID 30HXC 190 CARRIER


Posté : 09-03-2015 14:40 icone du post

Hello Motiok, merci beaucoup pour ces explications, je comprends mieux

merci pour la doc CARRIER, http://eto.carrier.com/litterature/iom/23173.pdf page 27-28

on y retrouve ce que vous avez dit

Sur cette photo -> http://hpics.li/b2a5fac

Les 2 élements bleus sont bien un détendeur électronique et une électrovanne?

Si j'ai bien compris, le détendeur électronique (EXV) vaporise instantanément une partie du réfrigérant (liquide HP) entraînant un sous refroidissement du liquide qui est maintenu au fond de l'échangeur, la vapeur s'élève donc dans l'échangeur puis est envoyée vers le moteur du compresseur afin de le refroidir.

Par contre pour l'électrovanne, c'est elle qui contribue au refroidissement de la ligne liquide comme la dit Motiok? une partie de FF sous forme gaz et refroidi et envoyé sur la conduite liquide juste avant de rentrer dans le détendeur?

J'aimerais que quelqu'un puisse me confirmer cela svp APPEL AUX FRIGORISTES ! freeze

Merci encore pour vos réponses!

Message édité par : Alexis59 / 11-03-2015 12:39


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9491&forum=148