Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » GROUPE FROID 30HXC 190 CARRIER
         
         
         Posté : 09-03-2015 14:40 
Hello 
Motiok, merci beaucoup pour ces explications, je comprends mieux  
merci pour la doc CARRIER, 
http://eto.carrier.com/litterature/iom/23173.pdf page 27-28
on y retrouve ce que vous avez dit  
 
Sur cette photo -> 
http://hpics.li/b2a5fac
Les 2 élements bleus sont bien un détendeur électronique et une électrovanne?
Si j'ai bien compris, le détendeur électronique (EXV) vaporise instantanément une partie du réfrigérant  (liquide HP) entraînant un sous refroidissement du liquide qui est maintenu au fond de l'échangeur, la vapeur s'élève donc dans l'échangeur puis est envoyée vers le moteur du compresseur afin de le refroidir.
Par contre pour l'électrovanne, c'est elle qui contribue au refroidissement de la ligne liquide comme la dit 
Motiok? une partie de FF sous forme gaz et refroidi et envoyé sur la conduite liquide juste avant de rentrer dans le détendeur?
J'aimerais que quelqu'un puisse me confirmer cela svp  

 APPEL AUX FRIGORISTES ! freeze 
Merci encore pour vos réponses!  
  Message édité par : Alexis59 / 11-03-2015 12:39
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9491&forum=148