website logo
Auteur
avatar
samir78130

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » regulation HP chiller RC GROUP


Posté : 10-03-2015 12:19 icone du post

Bonjour à tous.
retour d'intervention, le pb final c'était le cannecteur de sortie carte de régulation qui était mal emboîter.
La pression hp correspond bien a la valeur hp sur mes mano, et le 0-10v est enfin envoyer sur mon variateur.
merci pr votre aide...

Par contre j'ai fais des essais en pleine charge 100%sur circuit 2
j'ai l'impression que mon évaporateur à eau est entartré...
Delta T eau ecahangeur evapo: 2°C
Delta T total évaporateur : 9°C
que pensé vous ? +1
la connaissance s'acquiert par l'expérience tout le reste n'est que de l'information

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9541&forum=148