Oui si tu as deux compresseurs il doivent être tous les deux à 100% pour contrôler ton delta

Concernant ton delta T sur le condenseur c'est bon, ton variateur joue son rôle et te maintient une température de condensation constante quelle que soit la température extérieure

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas