Posté : 21-03-2015 12:06 icone du post

effectivement il y a une sondes par phase pour surveiller le refroidissement moteur (injection de liqide sur celui ci)
les valeur à :
0°:67 ohm
10°:70 ohm
20°:74 ohm

une sonde qui deconne ça me surprend, comment est ta charge de fluide (d'ailleurs ce modele au 134 est plutôt rare vu son age)
comme te la dit frigopathe fait un relevé COMPLET de ta machine et donne toute les temperature que tu peut relever a pleine charge et partielle

salut zzz

Cet article provient de Le site des frigoristes