website logo
Auteur
avatar
lahus0128

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Defaut haute temperature moteur trane


Posté : 22-03-2015 11:09 icone du post

au niveau de la charge elle est bonne puisque je l ai controler
j ai recuperé et effectivement elle est bonne
par rapport au relevé
voici
bp 2.4b (4.3°C)
hp10.2b (44°C)
SOUS REF 7°c
refoul 58°C
Entrée eau condenseur 29°C
Sortie eau condenseur 38°C
comme c est un evap noyer y a pas de surchauffe
si quelqu un a de la doc sur ce model
ERTHA215 (trane)
serie EKE9644

Cet article provient de Le site des frigoristes