je connais pas ton automate mais dans les grandes ligne :
l'automate utilise une algorithme de commande qui détermine une consigne de la température de décharge du compresseur, et en fonction de la température évaporateur (delta E / S eau).
la détente électronique: ouverture pour diminuer progressivement la température de refoulement ou fermeture progressive pour augmenter la température de décharge jusqu'à ce que la consigne est atteinte.
ci-celui a un moment T foufou , suite a des lectures de sondes erronées? ou défaillance de l'automate? des défauts peuvent apparaître sur l'installation et engendrer des sécurités .
après pour ce qui est des contrôle je dirai de mesurer les sondes a l'aide d'un abaque.
je dis pas non plus que mon idée de l EXV défaillant est la bonne
, que l'on soit bien d'accord ce n'est que supposition