website logo
Auteur
avatar
fab1034

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Defaut haute temperature moteur trane


Posté : 23-03-2015 20:50 icone du post

salut

je connais pas ton automate mais dans les grandes ligne :

l'automate utilise une algorithme de commande qui détermine une consigne de la température de décharge du compresseur, et en fonction de la température évaporateur (delta E / S eau).

la détente électronique: ouverture pour diminuer progressivement la température de refoulement ou fermeture progressive pour augmenter la température de décharge jusqu'à ce que la consigne est atteinte.


ci-celui a un moment T foufou , suite a des lectures de sondes erronées? ou défaillance de l'automate? des défauts peuvent apparaître sur l'installation et engendrer des sécurités .

après pour ce qui est des contrôle je dirai de mesurer les sondes a l'aide d'un abaque.

je dis pas non plus que mon idée de l EXV défaillant est la bonne , que l'on soit bien d'accord ce n'est que supposition


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9592&forum=148