website logo
Auteur
avatar
TecFroid

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » refroidisseur de liquide r290


Posté : 10-04-2015 09:31 icone du post

Pour cette puissance une machine au r290 me semble interdit au vu que la charge (150g maximum non?).
A l'ammoniac, la puissance est faible, le prix de la machine serait très élevé. Il n'y a pas d'autre poste qui nécessite de l'eau glacée?
Je ne sais pas si il existe des centrales d'eau glacée au CO2 dans ces puissances.

En tout cas le raisonnement de ton client prouve que les mesures anti HFC portent leurs fruits, leur suppression est en marche!