website logo
Auteur
avatar
Anthony02

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - Controleur de débit


Posté : 04-05-2015 15:37 icone du post

Bonjour à tous !!
Je suis intervenu en dépannage sur un groupe froid carrier AQUASNAP de référence 30RB0342 0507 PEE. Je consulte le pro dialogue il m'indique un défaut de pompe. Aucun disjoncteur de tombé !!!
J'acquitte le défaut ma première pompe démarre moins d'une minute puis se coupe la deuxième prend le relais et fais de même !!!
Dans le doute je nettoie mon filtre à eau glacée (0.9bar de delta p avant 0.7b après).J'acquitte de nouveau le défaut mais rebelote les pompes redémarre chacune leur tour puis coupe l'une après l'autre.
Je pense donc au contrôleur de débit électronique. Quelqu'un a t'il une astuce pour le shunté ??? Merci pour vos réponses
Tonydu02

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9721&forum=148