Posté : 05-05-2015 06:42 icone du post

salut et bonne journee a tous
je pense pas que ce soit le controleur de débit .
si c etait le cas ta deuxieme pompe ne demarrerai pas non plus , et t aurai un defaut debit d'eau .
y a t il eu des travaux elec ? si oui l'ordre des phases est il toujour bon ?
si non , il y a de l'air dans ton circuit ( beaucoup d air ) . la presence d'air dans le circuit se traduit sauvant ( sur les carrier ) par l'arret des pompes . j'ai 3 GEG carrier qui ont le meme symptome que toi : apres acquittement , demarrage pompe 1 -arret par defaut - demmarrage de la deuxieme pompe puis arret par defaut , pour cause presence importante d'air dans le circuit . l'air fait grimper l'intensité de la pompe , le controleur de phase ne comprend pas le yoyo que fait l intensité absorbée par les pompes , alors il decide de couper l'alim pour eviter la casse .
ton prodialogue , te donne t il le code defaut pompe ou un defaut du genre autotest non finalisé ??
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"