Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - Controleur de débit
Posté : 07-05-2015 01:29
Citation :
steph87
Citation : Anthony02
Rendre une installation 100% inutilisable pour un contrôleur de debit cest bien dommage.
Et oui.......
Geler un evap aussi
c est bien dommage
exact steph un gars d astreinte de nuit m'avait shuntée un pressostat differentiel d eau sur un geg ciat puis c était baré mototo ;causes: les deux pompes était hs!(il n avait pas vue)bouclage d eau statique!
= evap givrée freeze (echangeur a plaque)a la limite de l implosion!
detendeur hs!
fortich
Cet article provient de Le site des frigoristes