Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - trane rtud110


Posté : 11-05-2015 16:40 icone du post

Bonjour. Je ne connais pas ce groupe mais en principe on régule sur une température de retour d'eau. Si les infos sont inversées je pense qu'à un moment donnée il y a une alarme? Il se peut qu'une sonde ou les deux soit HS? Il faudrait les contrôler, en principe, 20 kohms= 25°c, 25 kohms = 20°c