Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » GROUPE FROID 30HXC 190 CARRIER
Posté : 16-05-2015 18:05
Bonjour Lahus0128,
Il n'y a pas d'astuce à proprement dite. Effectivement, tu as la possibilité de fermer les deux vannes de service : une pile à la sortie du déshy et l'autre entre la pompe et le Cp.
Sur la deuxième (entre la pompe et le Cp), au vu de la position, tu peux mettre un coup de pompe à vide sur la partie de la ligne d'huile ouverte.
Voilà, j'espère avoir répondu à ta question.
Nicolas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9491&forum=148