Bonjour à tous
j'ai un problème sur un groupe à eau glacée qui m'indique le défaut 46 correspond à un problème de débit d'eau.la panne est aléatoire elle peut survenir tous les trois jours comme toutes les deux semaines. les pompe à eau glacée sont neuves le filtre est ok.avant d'incriminer le détecteur de débit j'aimerais savoir si il est possible que ce défaut 46 soit dû à une défaillance de la sonde sortie evaporateur car j'ai des valeurs assez étrange. exemple pour une température d'entrée d'eau de 14 degrés au démarrage du compresseur la température de sortie chute rapidement à 4 degrés pour ensuite remonter a 6.5. Parfois la temperature descend a 3.5 et la machine s'arrête sans defaut signalé puis repart apres quelque minute.
Est ce qu un arret repeter en température basse peut provoquer le defaut 46.
Merci