Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » defaut geg carrier 30rh


Posté : 20-05-2015 23:51 icone du post

Bonsoir a tous les copains !

@hd13 comme dit par nibonaco si tu était bas en température d'entrée d'eau tu aurait le code défaut 36 celui de l'antigel mais appriorie le tien concerne bien un défaut débit d'eau 46 soit ton contrôleur de débit qui a pris un coup a contrôler soit tes pompes pour l'évaporateur j'ai déjà eu ton cas ou le groupe coupé au bout de 3 jour tous cela a cause d'un faux contacte sur le circulateur on a vue ca au bout de 1 mois ( même des pompes neuves peuvent déconner ) .
Par contre pendant le fonctionnement est ce que ton débit est correcte peux tu prendre la HMT de tes pompes et contrôler avec les courbes si celle ci est ok ? A tu régler ton débit d'eau si c'est toi qui a remplacer les pompes ?
A tu un thermomètre de contacte afin de contrôler tes valeur lue par tes sondes si celle ci correspondent bien ?

Cordialement .