Bon je pense que tu trouveras ton bonheur .
Cependant pour en revenir aux sondes ( qui ne sont peut être pas ton probleme) , il faut savoir que sur çes groupes elles dérivent et en plus les connecteurs soit disant étanches ne le sont pas totalement et je me suis fait avoir une fois remplaçement de la sonde alors que ç etait les connecteurs propres en exterieurs mais oxydés dedans .
C'est pour ça sur une machine comme ça de plus de10 ans je remplaçe connecteur plus sonde.
Pour ton filtre si tu en as un à l'extérieur de qualité , je te propose de vider le porte filtre interieur et remonter à vide .
Autrement netoyage poussé car l'espèce de grillage s'oxyde pas mal et des fois c'est pas la crasse mais l'oxydation qui remplit les trou du tami .

Pour ton filtre interieur tu vas trouver 2 mâchoires noir ou rouge je sais plus qui tiennent un cylindre en galva , dedans il y a le tamis .

Amuse toi bien


Message édité par : mars / 21-05-2015 15:49