Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » defaut geg carrier 30rh
Posté : 21-05-2015 20:40
Bonsoir tous le monde
si j'ai bonne mémoire, chez Carrier le module hydraulique (qui est une option) contient 1 ou 2 pompes et 1 filtre, donc sur ta machine avec des pompes externes il ne doit pas y avoir de filtre, le circuit hydraulique avec échangeur à plaques doit avoir un débit fixe et correspondre au débit demandé pour cette machine, j'ai trouvé dans la doc pour 30RH070 un débit de 6.4 l/s ou 23 m3/h.
perso quand j'ai une régulation externe qui pilote les pompes...... foufou je modifie la commande et je laisse le ProDialog s'en charger car il le fait beaucoup mieux que les regulation externe
bonne soirée
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9775&forum=148