Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » fuite ,ou est tu ???
Posté : 25-05-2015 10:07
salut motiok et bonne matinée a tous .
les miens ont 10 ou 12 ans je me souvient plus exactement .
oui c'est la qualité du tech qui prime ( d'ailleurs je precise bien qu il y a un qui bosse tres bien et semble maitriser le sujet ),mais quand tu as le constructeur meme qui intervient , tu t'attend a un minimum de competance .
lorsqu ils sont venu pour confirmé mon diag , je te promet que c'etait pas terrible . malgrés l'ordi branché et full information , les gars avaient du mal a orienté leur diag . je ne leur avait rien suggeré de mon propre diag pour ne pas influencé quoi que ce soit . ils avancaient tel piste puis tel autre en fonction de l'argumentair que je leur opposait .
durant les dix ou douze ans ce seont eux qui ont proceder systematiquement aux remplacement des prs filtres et filtres a huile . lorsque j'ai demandé
s'ils fesaient un appoint a chaque fois , un des gars me dit , non non , il n y a pas besoin
.
sachant que lorsque tu ouvre le circuit de reintegration tu as facilement 70 a 120 gramme qui foutent le camp .
au bout de quelques interventions , on parle plus de gramme mais de KG
il me dit ah oui vu comme ca , il est clair que la prochaine on fera un complement d'huile . je leur ai demandé si ils avaient deja proceder a la revision des vis ( cest un site que nous venons de recuperer) ils me disent qu'ils ne font aucune revision et que lorsque le cp lache ils procedent juste a un echange standart .
en fait le deuxieme tech " le bon" il n etait pas prevu au programme , mais il est venu a la demande de l'autre pour l'epouler . donc n'a pas ete prevu pour la suite .
pour eux il falait changer toute la ligne de reintegration : la conduite en elle meme, la pompe , les 2 filtres , le capteur , le clapet etc .
il etait evident que seul le capteur etait hs et qu il fallait remplacer les filtres a cause de leur encrassement. pour la pompe elle etait fonctionnelle , on la remplacer par confort , car elle fesait un bruit trop aigue.
le gars qui bosse comme un charlot , n'est pas un bleu . il vient de chez trane avec au moins une 10 aine d'année chez trane .
pour la plaque a borne , en effet elle est tres mal placée , ca va etre hard a deposer tout ca .
cordialement
c'est vrais que la borne
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9788&forum=148