Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » defaut geg carrier 30rh
Posté : 28-05-2015 23:17
Bonsoir a tous.
Je vous apporte les nouvelles.
Le grg fonctionne a nouveau sans problème (pour l'instant ) et le gagnant est ...steph87
Depuis le passage de pompe variable en debit constant tout est ok. Par contre pas de filtre a l'intérieur.
Adel aussi est dans le vrai g la sonde de sortie evap avec un decalage de 2/3 degrés
EN tout cas merci a tous.
Je reviens bientot vers vous pour un autre geg carrier mais là vais faire dodo.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9775&forum=148