Posté : 28-05-2015 23:17 icone du post

Bonsoir a tous.
Je vous apporte les nouvelles.
Le grg fonctionne a nouveau sans problème (pour l'instant ) et le gagnant est ...steph87 Depuis le passage de pompe variable en debit constant tout est ok. Par contre pas de filtre a l'intérieur.
Adel aussi est dans le vrai g la sonde de sortie evap avec un decalage de 2/3 degrés
EN tout cas merci a tous.
Je reviens bientot vers vous pour un autre geg carrier mais là vais faire dodo.