Salut Adel,

Il s'agit du clapet de ta pompe à huile actuelle ou d' une précédente il suffit de regarder a la sortie de ta ppmpe .....si tu vois du blanc c'est ok si tu ne vois rien pompe à huile à remplacer. C' est un problème bien connu ,il suffit juste de connaître le truc