Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » GEG carrier 30HCX ,probleme d'huile reccurent
Posté : 30-05-2015 15:11
salut fizz et bonne journee a tous .
perso je connaissait le joint qui se balade ( cette serie et en effet connue pour les joints qui se deplacent ) , mais je ne m'attendait pas a trouver carrement le clapet en travers foufou .
c'est le clapet de l'ancienne pompe .elle a ete remplacé par le tech de carrier " mandaté par l'ancienne boite " le remplacement est recent . ils l'ont fait y'a peut etre 2 semaines .
ce qui me tue c'est que le gars de carrier , il n'a meme pas jeté un coup d'oeil histoire de s'assurer qu'il n y a rien qui se balade
.
et en plus le defaut etait toujours present apres son intervention .
cerise sur le gateau , le gars dit que la PAC est fonctionnelle , alors meme que le defaut est toujours la , mais en plus le prodialog qui deraille a fond foufou .
consigne a 7,5 . il demarre quand bon lui semble . c'est a dire il peu aussi bien demarré a 15C ou 13 ou a 10 puis s'arreter a 12 ou a 11 ou 8 .
une fois il regule sur l'entree d'eau , la fois d'apres sur la sortie d'eau foufou . les rare fois ou il regule correctement est atteint sa consigne , il se met en defaut T° eau endessous du point de consigne foufou .
il se comporte comme s'il avait une consigne externe a geometrie variable fortich .
en mode REM si un defaut est present sur un des circuits , il ne cherche jamais l'autre circuit . mieux encore , il cherche meme pas l'autre groupe . tout baigne pour lui meme si l'eau est a 22C° .
j'ai retournerai surement pour revoir les asservissements/prioirité etc .
pour l'instant je les ai passé en mode local pour eviter que le gars d'astreinte soit harcelé ce week end .
je vous tient au jus de la suite des evenments .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9804&forum=148