website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » GEG carrier 30HCX ,probleme d'huile reccurent


Posté : 01-06-2015 01:46 icone du post

salut fizz et bonne nuit les frigolo
en faite sur cette PAC moi je n'ai rien changé ( c'est bien carrier qui a fait le diag pompe a huile HS et le remplacement des filtres pour le compte de l'ancienne boite ) .
oui le probleme est connu , perso , il me semble l'avoir lu qlq part sur d'autres forum . sur une autre PAC exactement le meme model , j'avait eu un echange avec deux techniciens de carrier , et a l'epoque ils m'ont parlé de cette problematique .
et tu sais c'est quoi la meilleure blague du jour , le gars qui a fait le diag et le remplacement c'est un des deux gars au pres de qui j'avait eu confirmation du phenomene foufou par contre eux ils m'avaient parlés d'un joint qui se deforme , se detache puis se balade dans le circuit de reintegration d'huile .
c'est pour ca que je dit qu il ne pouvait pas ignorer cette piste .
il est claire que sans le partage des connaissances , c'est le type de panne sur laquelle ont peux se casser facilement les dents .
les photos , c'est volentaire . je suis certain que cela servira a quelqu'un .
je les ai mise pour tous , mais je pensait aussi a panpaz qui avait eu un souci identique " il y a qlqes mois de cela " . je lui avait envoyer un mp a l'epoque pour savoir si elle avait resolue l'affaire ou pas et que j'avait entendu parler d'une piste qui pouvait l'aider . mais elle ne donne plus signe de vie .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9804&forum=148