ben voila ça change tout:
pas de resistance sur ce modele
bon tu est en demarrage direct non?
dans ce cas les bobines de tes contacteurs sont elles ok
si oui lors d'une demande de demarrage compresseur la tension sort elle du module compresseurs ( aide toi du schema)
apres y a rien de sorcier sur ces machines c'est juste de la logique electrique
si non y a un parametre a controler au niveau du parametrage machine: le type de demarreur installé
le mot de passe c'est ++--++ ou +-+-+- je sais jamais lequel ouvre quoi
mais attention au modif que tu fais faut pas faire n'importe quoi non plus, là tu attaque direct la configuration materiel de t'on groupe